ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΥΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΛΟΥ ΚΑΙ ΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 kv ΚΑΙ 400 kv ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΤΚΕ ΤΗΣ ΣΣΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 3 3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 4 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 5. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 7 6. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 8 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 9 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 10
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η επιθεώρηση θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1.1 Ακριβή και µεθοδική οπτική επιθεώρηση των Γραµµών Μεταφοράς (Γ.Μ.) του Παραρτήµατος Α και των προδιαγραφόµενων στοιχείων τους από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό (επιθεωρητές). Ο επιθεωρητής θα πρέπει να κάνει χρήση ειδικών διόπτρων µε επαρκή µεγέθυνση του ειδώλου, ώστε να είναι καταρχήν ορατές τυχόν αλλοιώσεις του υλικού που επιθεωρείται µε καλή λεπτοµέρεια. 1.2 Συλλογή των πληροφοριών για τις Γ.Μ. µέσω ενός συστήµατος καταγραφής για να εξασφαλισθεί η ακριβέστερη καταγραφή των πληροφοριών αυτών. Χρησιµοποίηση ενός συστήµατος Η/Υ για κωδικοποίηση και ταξινόµηση των ευρηµάτων. 1.3 Φωτογράφηση µε υψηλή ανάλυση και µε υψηλή µεγέθυνση των αλλοιώσεων της παρατηρούµενης Γ.Μ. για τεκµηρίωση και για περαιτέρω εξέταση. 1.4 Φωτογράφηση µε υψηλή ανάλυση και µε υψηλή µεγέθυνση των βάσεων των πύργων και των ανοιγµάτων µεταξύ αυτών όταν υπάρχουν µεταξύ των πύργων και κάτω ή πλησίον των αγωγών δένδρα. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 2.1 Εναέριοι αγωγοί ηλεκτρικής προστασίας (µε ή χωρίς οπτικές ίνες). 2.2 Ηλεκτροφόροι αγωγοί φάσης και γεφυρωτές µαζί µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης. 2.3 ιαχωριστήρες, αποσβεστήρες και οποιαδήποτε άλλα υλικά τοποθετηµένα επί των αγωγών φάσης και των αγωγών προστασίας. 2.4 Συναρµογές ανάρτησης και τάνυσης αγωγών φάσης και προστασίας συµπεριλαµβανοµένων των µονωτήρων και των εξαρτηµάτων σύνδεσης. 2.5 Φορείς στήριξης Γ.Μ.: κορµός φορέα, ακρογεφύρια, σκέλη, θεµελιώσεις, επίτονοι και αγκυρώσεις. 2.6 ιάδροµος δουλείας Γ.Μ. και τετράγωνα εδράσεως φορέων.
3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 3.1 Η οπτική επιθεώρηση των στοιχείων της παρ.2 θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τους παρακάτω ελέγχους: 3.1.1 Φορείς στήριξης Γ.Μ. Κατακορυφότητα φορέων στήριξης Γ.Μ. Όπου διαπιστώνεται σηµαντική απόκλιση ή προκύπτει αµφιβολία για την ακρίβεια της µέτρησης, ο Εργολάβος θα πρέπει να προτείνει στην Επιχείρηση την επανάληψη του ελέγχου από εδάφους, µε κατάλληλα όργανα όπως ταχύµετρο ή χωροβάτη. Στοιχεία µεταλλικών κατασκευών φορέων στήριξης Γ.Μ. Οι µεταλλικές κατασκευές θα ελέγχονται για στοιχεία που λείπουν ή έχουν χαλαρώσει και για σκουριά. Κοχλίες Σκαλοπάτια Πινακίδες κινδύνου Αντιαναρριχητικές διατάξεις ιατάξεις έναντι πτηνών Ύπαρξη ξένων σωµάτων Σύνδεση αγωγού εδάφους µε τη µεταλλική κατασκευή Επίχωση θεµελίωσης φορέων στήριξης Γ.Μ. Αρίθµηση φορέων στήριξης Γ.Μ. 3.1.2 Συναρµογές ανάρτησης-τάνυσης αγωγών φάσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) Αλυσίδες µονωτήρων Κατακορυφότητα αλυσίδων ανάρτησης, θραύση µονωτικού µέρους, ίχνη ηλεκτρικού τόξου, ρύπανση, διάβρωση στελέχους-κεφαλής, ύπαρξη ξένων σωµάτων, περόνες ασφαλείας κλπ. Εξαρτήµατα συναρµογών ανάρτησης-τάνυσης αγωγών Κοχλίες-U, πεταλοειδείς προσθήκες, σύνδεσµοι, ζυγοί, κεράτια & στεφάνες προστασίας, σφιγκτήρες ανάρτησης-τέρµατος, ράβδοι οπλισµού, πείροι, περόνες ασφαλείας κλπ. 3.1.3 Συναρµογές ανάρτησης-τάνυσης αγωγών προστασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) Εξαρτήµατα συναρµογών ανάρτησης-τάνυσης αγωγών προστασίας Κοχλίες-U, κρίκοι, πεταλοειδείς προσθήκες, σύνδεσµοι, ζυγοί, πείροι, περόνες ασφαλείας κλπ. 3.1.4 Ανοίγµατα αγωγών φάσης Αγωγοί φάσης Τραυµατισµός αγωγού, αποκοπή κλώνων, εγκαύµατα ηλεκτρικού τόξου, ολίσθηση αγωγών στους σφιγκτήρες ανάρτησης, φούσκωµα αγωγών, ύπαρξη ξένων σωµάτων κλπ. Εξαρτήµατα αγωγών φάσης Αποσβεστήρες ταλαντώσεων, διαχωριστήρες, πιεστικοί σύνδεσµοι, χιτώνια επισκευής, προδιαµορφωµένοι ράβδοι επισκευής κλπ.
3.1.5 Ανοίγµατα αγωγών προστασίας Αγωγοί προστασίας Τραυµατισµός αγωγού, αποκοπή κλώνων, εγκαύµατα ηλεκτρικού τόξου, διάβρωση, ολίσθηση αγωγών στους σφιγκτήρες ανάρτησης, ύπαρξη ξένων σωµάτων κλπ. Εξαρτήµατα αγωγών προστασίας Αποσβεστήρες ταλαντώσεων, πιεστικοί σύνδεσµοι, χιτώνια επισκευής, προδιαµορφωµένοι ράβδοι επισκευής, σφαίρες σήµανσης κλπ. 3.1.6 ιάδροµοι δουλείας Γ.Μ. και τετράγωνα εδράσεως φορέων στήριξης Γ.Μ. ένδρα πλησίον αγωγών Γ.Μ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) Τετράγωνο εδράσεως φορέων στήριξης Γ.Μ. ένδρα, βάτα, ξένα αντικείµενα Περίφραξη τετραγώνου εδράσεως Παραβιάσεις Κατασκευή κτισµάτων ή εγκαταστάσεων που παραβιάζουν το διάδροµο δουλείας διέλευσης Γ.Μ. τύπου II ή το τετράγωνο εδράσεως των φορέων στήριξης Γ.Μ. Χρήση εκρηκτικών σε µικρή απόσταση από τη Γ.Μ. (150 m από τον άξονα της Γ.Μ.) Εκτέλεση εκτεταµένων χωµατουργικών εργασιών σε µικρή απόσταση από τους φορείς στήριξης Γ.Μ. (<50 m ή/ και >50 m εφ' όσον η έκταση των εργασιών είναι τέτοια ώστε να προκύπτουν επισφαλείς συνθήκες για την έδραση των φορέων) Εναπόθεση γαιωδών υλικών που µειώνουν την απόσταση ασφαλείας από το έδαφος Αποθήκευση εύφλεκτων υλικών. Προσπέλαση προς τους φορείς στήριξης Γ.Μ. και κατά µήκος των ανοιγµάτων Γ.Μ. Κατάσταση των οδών προσπέλασης στην εγγύς περιοχή των φορέων στήριξης Γ.Μ. Προστατευτικά έργα έναντι προσπτώσεως οχηµάτων ή άλλων αντικειµένων στους φορείς στήριξης Γ.Μ. (διατάξεις χαλύβδινων πασάλων, τοιχία κλπ.) Προστατευτικά (τεχνικά) έργα της εδράσεως φορέων στήριξης Γ.Μ. Ασφάλεια περιοχής εδράσεως φορέων στήριξης Γ.Μ. Γειτνίαση ποταµών ή χειµάρρων, κατολισθήσεις, διαβρώσεις, διάνοιξη οδών, αποκοµιδή γαιωδών υλικών σε ακτίνα 50m 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 4.1 Σύστηµα επικοινωνίας ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των επιθεωρητών και του επικεφαλής της Οµάδας. 4.2 Σύστηµα Η/Υ ή άλλου εξοπλισµού για καταγραφή των δεδοµένων της Γραµµής Μεταφοράς. 4.3 ιόπτρες µε ψηφιακή ανάλυση(τις αναφέραµε) ή άλλες κατάλληλες για µεγέθυνση αντικειµένων σε απόσταση έως και τριακόσια πενήντα µέτρα ώστε να γίνεται αντιληπτή τυχόν αλλοίωση των πύργων, των εξαρτηµάτων αυτών όπως και των αγωγών µε τα εξαρτήµατά τους. 4.4 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή για λήψη εικόνων µεγάλης ανάλυσης ώστε να καθίσταται δυνατή η παρατήρηση τυχόν αλλοίωσης του υλικού ή άλλου φαινοµένου.
4.5 Οποιοδήποτε άλλο εξάρτηµα ή σύστηµα εξοπλισµού προταθεί από τον εργολάβο και έχει την αποδοχή της επιχείρησης. Στο Παράρτηµα παραθέτουµε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σηµεία επιθεώρησης επί των πύργων και των αγωγών, τα οποία ποικίλουν αναλόγως των τύπων των πύργων. 4.6 Σκοπός της εργασίας είναι η δυνατότητα παρατήρησης από έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή των στοιχείων των Γραµµών Μεταφοράς (πυλώνων, εξάρτηση των αγωγών και αγωγών) ώστε να είναι δυνατή η τεκµηρίωση του είδους της επέµβασης που χρειάζεται προκειµένου να είναι δυνατή η ασφάλεια του συστήµατος,των τρίτων(πολιτών) και των δασών. 5. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 5.1 Φωτογραφίες θα πρέπει να ληφθούν στις εξής περιπτώσεις: 5.1.1 Όταν τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η λειτουργία της Γ.Μ. ή η ασφάλεια προσώπων ή περιουσιών κοντά στη Γ.Μ. 5.1.2 Όταν απαιτείται φωτογραφικό υλικό για την κατανόηση του προβλήµατος, οπωσδήποτε σε περίπτωση βλάβης υλικού. 5.1.3 Όταν η Επιχείρηση χρειάζεται αποδεικτικά στοιχεία. 5.1.4 Όταν η οµάδα επιθεώρησης του Εργολάβου κρίνει απαραίτητο να γίνει λήψη φωτογραφιών. 5.2 Για κάθε φορέα στήριξης γραµµής που επιθεωρείται απαιτείται τουλάχιστον µια «γενική εικόνα» του φορέα. 5.3 Για κάθε µία περίπτωση παραβίασης διαδρόµου δουλείας γραµµής ή τετραγώνου εδράσεως φορέα στήριξης γραµµής καθώς και για κάθε περίπτωση βανδαλισµού απαιτείται τουλάχιστον µια κατατοπιστική εικόνα. 6. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 6.1 Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ψηφιακές έγχρωµες, υψηλής ανάλυσης. 6.2 Η σύνθεση της κάθε φωτογραφίας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το υπέρτερο αντικείµενο της να είναι ακριβώς η περίπτωση που καταγράφεται. 6.3 Η κάθε φωτογραφία θα πρέπει να φέρει στην µπροστινή όψη τουλάχιστον ένα κωδικό αριθµό για την ταυτοποίηση της περίπτωσης που καταγράφεται και της θέσης στη Γ.Μ. Είναι επιθυµητή η καταγραφή στην µπροστινή όψη, µε ψηφιακή επεξεργασία, του αριθµού του φορέα στήριξης (π.χ ΡΑ70) ή του ανοίγµατος (π.χ. ΡΑ79/80) της Γ.Μ., της θέσης και της περιγραφής της βλάβης υλικού ή άλλης ανωµαλίας (π.χ. ΡΑ79 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΜΜΕΝΟΙ ΚΛΩΝΟΙ ΑΓΩΓ. ΦΑΣΗΣ). 6.4 Η παράδοση των συντεταγµένων θα είναι στο σύστηµα ΕΓΣΑ 87. 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
7.1 Οι περιπτώσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της Γ.Μ. ή την ασφάλεια τρίτων θα πρέπει να αναφέρονται στην Επιχείρηση το συντοµότερο δυνατόν µετά την διαπίστωση. 7.2 Η Επιχείρηση µπορεί να ζητήσεις ενδιάµεσες αναφορές, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Τα απαιτούµενα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν από τον Εργολάβο τόσο σε κανονική έντυπη µορφή όσο και σε µια ηλεκτρονική µορφή που θα συµφωνηθεί µε την Επιχείρηση. 7.3 Η τελική αναφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει καταστάσεις µε τις διαπιστώσεις ταξινοµηµένες στις εξής κατηγορίες: 7.4 Πλήρης κατάσταση: περιλαµβάνει όλες τις παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ταξινοµηµένες κατά τον αριθµό φορέα στήριξης Γ.Μ. και κατά τον αριθµό ανοίγµατος Γ.Μ. (µεταξύ δυο διαδοχικών φορέων). 7.5 Κατάσταση διαδρόµων δουλείας διέλευσης: περιλαµβάνει όλες τις παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης που αφορούν το διάδροµο δουλείας διέλευσης της Γ.Μ. 7.6 Κατάσταση φορέων: όλα τα υλικά που σχετίζονται µε τον φορέα στήριξης Γ.Μ. 7.7 Κατάσταση αγωγού προστασίας: όλα τα υλικά που σχετίζονται µε τον εναέριο αγωγό προστασίας Γ.Μ. 7.8 Κατάσταση αγωγών φάσης: όλα τα υλικά που σχετίζονται µε τους αγωγούς φάσης Γ.Μ. 7.9 Κατάσταση µονωτήρων: όλα τα υλικά που σχετίζονται µε τους µονωτήρες Γ.Μ.. 7.10 Κατάσταση φωτογραφιών: κατάσταση «οπτικών» εικόνων όπου για κάθε εικόνα υποδεικνύεται το είδος και η θέση της βλάβης. 7.11 Κατάσταση φωτογραφιών: κατάσταση εικόνων όλων των φορέων στήριξης όπου για κάθε εικόνα υποδεικνύεται ο αριθµός του φορέα (πχ. ΡΑ 79) και η θέση λήψης της εικόνας (πχ. όπισθεν - αριστερά), όπως και οι συντεταγµένες. 7.12 Οι φωτογραφίες θα παραδοθούν από τον Εργολάβο τόσο σε έντυπη µορφή όσο και σε ηλεκτρονική µορφή, µετά από ψηφιακή επεξεργασία µε υψηλή ανάλυση. 7.13 Όλες οι πληροφορίες και οι εντοπισµένες βλάβες υλικού και άλλες ανωµαλίες µαζί µε αποδεικτικά στοιχεία όπως εικόνες και βίντεο θα πρέπει να καταχωρούνται σε µια βάση δεδοµένων MS Access η οποία θα πρέπει να είναι συµβατή µε τη βάση δεδοµένων του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GE Smallworld GIS) της Επιχείρησης, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση των πεδίων της βάσης αυτής στο συνηµµένο Παράρτηµα Ε. 7.14 Η παραπάνω βάση δεδοµένων MS Access θα παραδοθεί σε CD-ROM ή DVD.
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.Μ.150 kv ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΜ 400kV ΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΣΧΕ ΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ- ΤΑΝΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΜ 150 kv ΚΑΙ 400kV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ (ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ) Γ.Μ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ.